  一、鸡舍密闭性要好

  夏季最典型的通风方式为纵向通风,空气从鸡舍的一端进入,再从另一端抽出去,采用这种通风方式的先决条件就是鸡舍密闭性良好。密闭越好,进入鸡舍的空气越能得到较好的控制。

  纵向通风时,要求所有进入鸡舍的空气都从湿帘或纵向进风口进入鸡舍,而不是从其他缝隙进入。如果鸡舍密闭不好,鸡舍的风速是不均匀的,越靠近风机端风速越快,这样势必会造成鸡舍两端的温差较大。

  二、合理设计纵向通风

  夏季鸡舍要进行有效的通风,就必须确保鸡舍纵向通风设计合理,纵向通风设计内容包括通风量、工作负压、风机数量、湿帘面积和进风口面积。所有使用的设备性能数据要可靠,再正确计算所需的风机和湿帘面积等,才能进行有效的通风。

  1.计算通风量

  通风量(米3/小时)=设计风速×鸡舍截面积×3600。风速设计时,育成期为1.78~2.03米/秒,产蛋期或商品肉鸡为2.5米/秒,通风量取决于当时的气候条件和湿度。鸡舍截面积是指空气通过时的有效面积,截面积=(宽×高)+(宽÷2×屋顶高),计算截面积时应将蛋箱面积、棚架面积等从鸡舍截面积中去除。3600是换算系数。兽药加盟  1866.tv

  2.风机工作负压

  负压表示风机将空气从外面通过隔房、湿帘抽入并通过鸡舍时的工作程度。如果鸡舍内障碍物越多(产蛋箱、棚架、遮光罩),阻力越大,风机需要产生的工作压力越强,风速越快。鸡舍负压越高,风机产生的能效越低。举例说明,1台0.75千瓦的风机,在鸡舍负压为0、12、25、31、37、50帕时,所产生的排风量分别为43、40、38、36、34、30(1000米3/小时),由此可见,随着鸡舍负压的逐渐增加,风机的排风能力越来越小。纵向通风时风机工作负压设计参考:如果鸡舍不用湿帘时负压为20帕,使用15厘米厚的湿帘时负压为30帕,使用15厘米湿帘再加上舍内有产蛋箱时负压会变成40帕,如果使用15厘米湿帘再加上风机安装有遮黑罩则负压为50~60帕。

  3.风机数量

  了解了负压值和通风量,就能正确计算出所需的风机数量,以确保通风系统的正常运转。风机数量=通风总量÷每台风机通风量。计算得出的数据如果出现小数点,则直接进位取整数,如计算结果为9.2台时,就应使用10台风机。

  4.湿帘面积

  根据风机台数就可以计算出湿帘面积,湿帘面积=所有工作风机通风总量÷1.78米/秒÷3600,可见湿帘面积和风机的排风量有直接关系,与鸡舍饲养面积无关。上式中的1.78米/秒是指空气从外界穿过湿帘的风速,不是从鸡舍一端到另一端的风速。

  湿帘的设计和湿帘内的角度对通风的影响是很大的。举例说明:一般湿帘的角度有45°×15°和30°×30°两种,空气通过湿帘进入鸡舍的负压为16帕,不用湿帘风机的额定排风量为4.1万米3,使用湿帘后变为3.8万米3,减少了8%的排风能力。如果湿帘角度是60°×30°,这时舍内的负压是40帕,最早设定的风机排风量4.1万米3就变成了3.5万米3,原来设计的风速是2.5米/秒,而实际风速只有2.13米/秒。如果湿帘角度是45°×45°,这时鸡舍内的负压是50帕,那么风机排风量由4.1万米3变为3.2万米3,原来设计的风速2.5米/秒将降低为1.95米/秒。由此可见,如果设计鸡舍所用设备不一样,通风效果会产生很大的变化,从而严重影响鸡群的生长发育。另外,最好先建湿帘隔房,在鸡舍两侧安装(鸡舍顶端)湿帘应注意湿帘的角度,确保安装方向正确。检测湿帘安装正确的最简单方法是站在隔房向鸡舍看能够看到亮光即可,否则就装反了。

  一个好的湿帘进风口,边缘最好用橡胶条密封好,在冬季能够将外界的冷风完全隔离开来。进风口的挡风板面积越大越好,这样漏风的机会就越小。