查看: 1040|回复: 0

肉鸡舍冬季暖风管通风技术

[复制链接]
发表于 2016-5-11 14:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
 肉鸡冬季饲养一直是个难点,冬季气温低下,通风与保温相矛盾,造成能耗增高,鸡群患病风险增大。为了克服冬季饲养难的问题,建议对鸡舍进行简单改造,利用暖风管通风技术提高舍内环境温度,降低能耗和疫病风险。  暖风管通风技术是通过风机和通风管配合使用达到通风换气的目的,保持鸡舍内空气新鲜。通风管将冷风导向鸡舍顶部,与暖空气混合后分散于鸡舍。封闭侧窗、地窗、天窗,达到保温保湿的效果。
  暖风管的安装
  1.冬季将现有的侧窗、地窗、天窗用双层塑料薄膜和2-5厘米厚的泡沫板密封。
  2.侧墙风机数量为每千只鸡安装一台风机:直径300毫米,功率0.37kw,通风量3000立方米/小时。每台风机加装独立的闸刀控制开关,并安装统一控制的配电柜。
  3.每间房(或间距4米)安装一根直径160毫米、长3000至4000毫米的PVC导风管,要求导风管沿屋脊平行延伸到鸡舍中部过道上段,导风管鸡舍外加装弯头。
  通风量的计算和风机使用方法
  1.通风系数按冬季最小通风量0.93 立方米/小时/千克计算。
  2.通风量按鸡群的规模采用一台或多台同时定时,定时应采用秒(s)定时,一般转时不超过30秒。
  3.舍内通风量按以下公式进行计算:
  通风量=进鸡数量×平均体重×0.93立方米/小时/千克×0.5。
  技术优点
  1.节煤效果显著,从试验结果看,节煤达1/3。
  2.鸡舍空气质量好,空气循环顺畅,没有死角;保温保湿,利于鸡只生长。
  3.解决了鸡舍冬季通风难控制的问题,降低了由于人为调整通风量不当引起的各种疾病;减少添加燃煤的次数;减少因刮风天气的变化对鸡舍侧窗调整的频率。降低工人的劳动强度。
  4.新鲜空气直接通过导管到达鸡舍最高部位,冷空气在最高部位发生交换,避免了鸡群因受冷而引发疾病。
  5.该技术投资小,改造有5000只鸡的标准鸡舍约需费用3500元,且操作简单,使用方便