关于110KW粉碎机二次启动问题

[复制链接]
发表于 2013-12-17 19:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮助,问题如下:110kw的粉碎机启动(是转换降压启动)时95%几率跳闸,
请问110KW电机热保护一般调到多大?
目前分两次启动,时序如下:0秒接通接触器,19秒断开接触器,22秒再次接通接触器,62秒时电机电流降下来,然后转换到三角。
知道这样对电机线圈损伤大,
请问能把热保护调大,然后一次完成启动吗?
谢谢!
中国畜牧人网站微信公众号
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
发表于 2013-12-17 20:01:48 | 显示全部楼层
您最好是请教一下专业的电工师傅, 我们的膨化机最大的57kw的 用成调速启动了,方便 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-18 09:16:16 | 显示全部楼层
我们的粉碎机也是二次启动,加个变频器就好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-4-7 09:06:24 | 显示全部楼层
你说的是星三角降压启动吧,把热继调到额定电流的0.57倍,星三角的转换时间看电流表,电流降下来的时间加上5秒左右就是时间继电器的转换时间