楼主: df821082

自已设计的地暖请大家指点

  [复制链接]
发表于 2010-12-4 22:06:25 | 显示全部楼层
有几个问题需要注意一下:1。热水管下面要铺反射膜,热量不要浪费到地下
2。水管最好用pex管,使用寿命长,3。水质最好要处理,软化,考虑结垢和腐蚀性。4。供水管道的保暖性,避免热量散失。
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-5 13:00:58 | 显示全部楼层
楼主有才 学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-22 10:51:55 | 显示全部楼层
北京京鹏环宇畜牧科技有限公司,陈明,18611179561,希望能够合作,欢迎到公司考察指导!祝好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-22 12:43:18 | 显示全部楼层
很实用,不知道安全性能好不?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-23 20:32:49 | 显示全部楼层
冬天沼气产气量会不会是个问题呢,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-23 20:59:05 | 显示全部楼层
支持原创,只要实用就行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-24 19:03:47 | 显示全部楼层
嗯,应该顶,楼上的太有创新精神了,综合各人的意见,发表如下
1.直接在管道上浇筑水泥没有管道的伸缩通道,是不是对热胀冷缩考虑不周,这样水泥地面是不是容易开裂和影响管道使用寿命  
2还要考虑年久后管内的水锈会使管径变细,增大阻力。镀锌管的腐蚀会很严重,弯头和连接太多阻力会增大,还是用PVC的好。
3.管子下面没有隔热板,热量都传到地下去了,热损失比较大。
4镀锌管导热快,这样会造成地面温度不均匀的状况, 出水口很高,到了远端就很低了.
5.你的热泵是装在出水口.若装在回水口是不是更好,因为那的温度底些,你是不是有备用泵,,一个泵总不能24小时不停转


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-3 10:29:00 | 显示全部楼层
与沼气结合才是最经济的?有待实现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-3 18:05:26 | 显示全部楼层
学习到了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-7 14:32:27 | 显示全部楼层
楼主你真强!佩服啊,哈哈。不过,水管密度是不是太大啦?再有,你的热冷水有没有混合用?这样节约能源些吧?
回复 支持 反对