我们厂办公,生活,生产都用一股电。车间分两个断路器,一#对应提料,粉碎,混合。一#对应制粒,膨化。1#共有三台粉碎机150KM 110 KM 160KM,只要堵机或带料启动,就会全厂停电。我想问问各位老师,能不能设计电路让粉碎机单跳,而对整个线路无影响呢?很感谢
中国畜牧人网站微信公众号

评分

参与人数 1论坛币 +10 收起 理由
nety + 10

查看全部评分

版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
发表于 2009-10-28 22:54:52 | 显示全部楼层
你可以单独接这个机器,不过你得把跳闸毛病找出来在哪里,是否漏电?在机器上作个接地安全装置

评分

参与人数 1论坛币 +10 收起 理由
system + 10 第一个回复系统自动奖励

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-29 10:24:51 | 显示全部楼层
堵机和带料启动时粉碎机电流过大,造成电网负荷过重而引起主空开跳闸,建议加大主空开容量并选择合适的分空开容量。

点评

高手..................  发表于 2009-10-29 20:06
高手..................  发表于 2009-10-29 20:06
高手..................  发表于 2009-10-29 20:06
高手..................  发表于 2009-10-29 20:06
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-29 11:59:25 | 显示全部楼层
可以加大主空开,另把办公、生活的分开独立空开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-10 15:44:37 | 显示全部楼层
回复 1# fenlei66


   更换加大主开关,各个分路开关选用合适的,把生活用电单独做一个分路。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-11-21 10:22:53 | 显示全部楼层
生活办公用电为什么要跟生产用电用一股电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 02:45:01 | 显示全部楼层
先算出总装机容量(KW),选用匹配总容量的主开,再分开控制。尽量避免大功率同时启动。  
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 08:40:06 | 显示全部楼层
合理选配变压器后面的断路器、粉碎系统主断路器及每台粉碎机的的断路器的容量的匹配,特别 是每台粉碎机的断路器选配一定要合理不能太大。增加生活办公用带漏电保护的断路器单独分离开。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-16 08:56:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiuyuyihan 于 2010-11-16 08:59 编辑

3楼说的不错,把总开关容量选大点,粉碎系统的各个开关选适合的,你掉闸的现象不是漏电引起的,属于负荷过大引起过电流保护。所有的工厂供电基本都是分为2个单位以上设计,设备厂家和变配电属于两个不同设计单位分别设计,所以各种保护不是大就是小,几乎根本起不到保护作用,如果建厂最好还是找个懂行的给参考下,避免投资浪费和不安全隐患。
回复 支持 反对