查看: 1488|回复: 0

通风系统建设考虑关键

[复制链接]
发表于 2008-7-9 20:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、通风系统(包括进风与排风系统)
1)风机
风机的选择要点:一定选择正规厂家的产品;选择机械推开扇叶的风机;选择带张紧系统的风机,以防风机“丢转”;风机的关键部位是转轴和扇叶;风机必须做动平衡。
风机个数的选择:在寒冷的冬季和气温多变但不会很高的春秋季,由于保温和控制温度相对平稳的要求,风机数量并不是很重要,最为重要的是炎热的夏季,要求足够的风机来达到需要的风速,来降低鸡体的体感温度,有很多算法,但最为简单的算法就是1分钟内换完鸡舍内的污浊空气(算出鸡舍的体积和风机排风的最大效果的85%,就可以计算出所需风机的个数),举例:
密闭式鸡舍,长90米,宽12米,脊高2.7米,顶高1.5米,鸡舍体积:90*12*2.7+90*12*1.5*0.5=3726立方米;
风机额定排风量:38000立方米/小时,630立方米/分钟;
需要风机数:3726/630=6
因为风机在自动环境控制中十分重要,也可以考虑增加1-2个。
2)进风口
目前多采用鸡舍侧面可控小窗进风,夏季采用正面山墙水帘进风。
小窗的选择要点:要封闭性好、保温性能好;小窗的核心部分是弹簧,必须选择不锈钢的;选择带滑轮系统的小窗,降低绳子的磨损;小窗的连接装置选用圆钢,以防拉伸。
小窗个数的选择:小窗主要用于冬季和换季通风,按照进风口和排风口面积不小于2:1的关系即可确定风机的个数,一般情况下按照开启一半风机计算。举例:
4个风机的排风面积:3.14*0.66*0.66*4=5.5平方米
小窗的面积:0.26*0.56*0.75=0.1平方米,
共需要小窗:55个。90米鸡舍除去前后按3米一个安装
小窗位置的确定:小窗位置在鸡舍通风系统中十分重要,位置过高会造成进风撞在房顶后返回鸡笼,一般造成第一列和第四列内侧鸡群出现问题,尤其是顶笼的鸡只,也不能是横向进风达到鸡舍中间的最好效果;安装过低,会直接吹到鸡只,导致第一、四列鸡只受到影响。根据鸡舍通风原则,确定小窗的安装位置及注意事项。
A小窗的低沿在不低于顶笼上沿的基础上越低越好,但考虑到安装光照系统的要求,比笼顶高出10厘米为最优。
B、小窗在鸡舍两侧安装必须要求对称。
C、小窗上沿必须安装导风板,用于调整在小窗开启最小时进风口的风向,使其能达到进风达到鸡舍中央的最好效果。导风板的角度在安装时十分重要,安装要领如下:
从屋顶到小窗上沿拉一条线,导风板的角度和拉线的角度等同。
导风板切忌水平安装,不然会造成两侧鸡群严重的伤害。
小窗的其他注意事项:
A:小窗最小开启距离不能小于2.5厘米;
B:小窗进入的风速必须达到3-4米/秒,否则不能达到中央;
C:在寒冷的冬季,如果开口达到2.5厘米是不能保证温度,可以间隔一个关闭一个;
D、开启纵向通风时必须关闭所有侧面小窗,如进风面积不够,可开启鸡舍最前端的几个小窗。


下一篇《夏季鸡舍降温秘笈》



中国畜牧人网站微信公众号
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

发布主题 快速回复 返回列表 联系我们

关于社区|广告合作|联系我们|帮助中心|小黑屋|手机版| 京公网安备 11010802025824号

北京宏牧伟业网络科技有限公司 版权所有(京ICP备11016518号-1

Powered by Discuz! X3.4  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-6-16 14:35, 技术支持:温州诸葛云网络科技有限公司