       车间粉碎机耗电很大,准备安个单相电表测量,不知道该如何通过电流表的互感线圈接上电表?
中国畜牧人网站微信公众号
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
发表于 2008-3-25 16:37:41 | 显示全部楼层
标准的电表是有电路图的,或是在标签上或是在接线合盖上,请按照电路图接线.
发表于 2008-3-26 09:53:41 | 显示全部楼层
在空开下取一相装个互感器,接入单相电表,两个时间段表上数字的差值乘以互感器倍数再乘3即可.
 楼主| 发表于 2008-3-30 09:55:11 | 显示全部楼层
关键的是利用电流表的互感器,电表和电流表的连接是并联还是串联
发表于 2008-3-30 16:39:32 | 显示全部楼层
好资料~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2008-4-2 19:20:29 | 显示全部楼层
咋没有高手关心解答呢!
发表于 2008-4-3 21:30:34 | 显示全部楼层
原帖由 ywj157 于 2008-3-30 09:55 发表
关键的是利用电流表的互感器,电表和电流表的连接是并联还是串联

应该是并联!电表上有安装说明的!
发表于 2008-4-5 21:36:40 | 显示全部楼层
对于电流来说,全部是串联。
 楼主| 发表于 2008-4-18 09:06:01 | 显示全部楼层
我也认为应该串联,可是电工讲串联会烧电流表,况且电度表会反转,他以前实验过.
不知道那位高手能回答