查看: 3223|回复: 8

配料秤受干扰怎么解决??

[复制链接]
发表于 2006-12-19 15:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近的配料时出现了一个这样的问题:如果配料时同时开粉碎机,电脑的配料秤的数字会出现负数,或者突然变的大的离谱.小弟求教各位大哥帮忙出主意解决一下。我们用的是牧羊的设备。

中国畜牧人网站微信公众号
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
发表于 2006-12-19 15:51:53 | 显示全部楼层

re:呵呵,我还遇到过线路老化散热不良,就装个...

呵呵,我还遇到过线路老化散热不良,就装个电扇吹滴!
发表于 2006-12-19 15:50:27 | 显示全部楼层

re:这个只有问牧羊才好囖,或者做个屏蔽罩之类...

这个只有问牧羊才好囖,或者做个屏蔽罩之类的!
发表于 2006-12-19 20:09:03 | 显示全部楼层

re:线路有问题,你的电工干嘛去了[em31]

线路有问题,你的电工干嘛去了
发表于 2006-12-19 23:21:50 | 显示全部楼层

re:同意楼上观点,线路问题

同意楼上观点,线路问题
 楼主| 发表于 2006-12-20 09:42:49 | 显示全部楼层

re:我们电工改了几次电路,以前只是轻微的变化...

我们电工改了几次电路,以前只是轻微的变化。偶尔会出现一次。牧羊的电工前几天曾经给休过一次,但他走了后一周左右,在这周一(18号)就总是出现这样的情况。现在我们的电工也不知道是怎么回事。弄的我们现在配料时不敢开粉碎机。
发表于 2006-12-20 16:37:35 | 显示全部楼层

re:估计你们粉碎喂料采用变频控制,一是把变频...

估计你们粉碎喂料采用变频控制,一是把变频器到电机线路换为屏蔽线,二是配料秤线路单独铺设屏蔽,不要和其他线路放在同一线槽。三要检查传感器接线,必须是焊接不能绕接。四是调整变频器基准频率。
发表于 2006-12-20 17:13:30 | 显示全部楼层

re:检查配料秤的线路是否被老鼠咬破造成电路短...

检查配料秤的线路是否被老鼠咬破造成电路短路的可能性?呵呵!!
发表于 2007-12-14 15:26:13 | 显示全部楼层
除非屏蔽否则那的设备也会出现这种情况
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

发布主题 快速回复 返回列表 联系我们

关于社区|广告合作|联系我们|帮助中心|小黑屋|手机版| 京公网安备 11010802025824号

北京宏牧伟业网络科技有限公司 版权所有(京ICP备11016518号-1

Powered by Discuz! X3.5  © 2001-2021 Comsenz Inc. GMT+8, 2025-5-13 00:07, 技术支持:温州诸葛云网络科技有限公司