有研究表明气温超过85℉(29.4℃),风冷效应就会减少。为了最大化风速的降温效果需要保障气温在90℉(32.2℃)以下。截止到目前最便宜的降温方式还是蒸发降温。
蒸发降温系统按照以下原则运行,水分蒸发带走热量,空气温度降低。蒸发的水分越多带走的热量越多,降温量也越多。这也是为什么湿度对于蒸发降温系统影响那么大,湿度越大可蒸发的水分量越小,降温量也就越小。
蒸发降温系统最容易迷惑的一个点事,水的温度对于降温效果的影响几乎可以忽略不计。你可以在蒸发降温系统中使用热水或冷水,降温量没有显著变化。所以生产者不应当考虑在蒸发降温系统中使用冷却后的水。
为了验证这一事实我们搬来了30袋5磅重(2.27kg)的冰块加入水箱。从蒸发降温系统开始运行之前几分钟,每隔10s记录一次室外温度、室内温度和水温,直到水温趋近于正常。如图1所示,水中增加冰块并没有对进入室内的空气温度产生明显影响。无论水温是77℉/25℃还是52℉/11℃,进入室内的空气温度始终是77℉/25℃左右。如果更多的冰块被加入,水温会降低更多,但是室内空气温度还是相对不会受到影响。
为什么呢?当你蒸发1加仑(3.785L)水会带走8700BTU's(9179kJ)热量。但是1加仑水升温1℉只会带走8BTU's热量。所以水温升高20℉,只会多带走167BTU's的热,只多了2%。蒸发会带走更多的热量。
你可以观察到这种现象,把一个胳膊放到热水里,另一个放到冷水里你能感受到它们的温度差异,但是你拿出胳膊放到风扇前,几秒钟后你就会感到一样凉快。
如果你想要让蒸发降温系统更好的降温,不要在系统里加冷水,而要注意系统的运行和维护。
本文选译自“Using Cold Water in Evaporative Cooling Systems” 作者:Mike Czarick |