楼主: phwu

猪舍环境控制参数

  [复制链接]
发表于 2011-8-18 09:24:51 | 显示全部楼层
心里估算了一下,不知是否有误。
以母猪为例,母猪体重150kg,通风量为0.5m3/h.kg,即每小时所需通风量为75m3,那到一天24小时则需要1800立方米。一头母猪所占位置正常为2.2*1.8,即4平方左右,猪舍高4米,即16立方米,那一个小时差不多要将一个猪舍的空气换十次,即6分钟一次。觉得过了。

点评

通风量没算错,换气次数算错了。实际上,通风量的需要比想象大得惊人,做过通风设计的人都会有体会。  发表于 2011-8-18 12:58
版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 13:14:18 | 显示全部楼层
嗯,那应该怎么算呢?

点评

所以我才說數據要對過, 不然用抄的會有很多問題啊!美國設計上, 一個空間的換氣比率最大好像是60 次或120 次(我忘了)但是一般都只開在最大量的30%.你可以試算一下.  发表于 2011-8-18 23:09
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 22:11:52 | 显示全部楼层
很好的数据,收了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-18 23:27:30 | 显示全部楼层
fcltufh 发表于 2011-8-18 13:14
嗯,那应该怎么算呢?

设定换气为12分钟一次,则一个小时换气5 次,依我看到的每小时设计量为60次,30%=18次,60/18=3分钟多就要换气一次,相差四倍。如果是120 次的,则为1.5分钟就换气一次了,相差8 倍。如果是每小时换气40 次,那些空气等于每小时动了80公尺约略等于1.3米/秒的风速, 所以设计时应该是每小时120 次的换气量。

点评

有話直說吧;.  发表于 2011-8-19 21:56
搞清楚再讲,不要误导!  发表于 2011-8-19 21:55
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-9 04:09:30 | 显示全部楼层
有点专业,可以收藏一下。