求教中控配电柜位置信号干扰问题

  [复制链接]
发表于 2010-7-7 10:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是中控室配电柜位置,有时会有莫名其妙的信号干扰,仓位指示灯及料位器指示灯会闪烁不止。造成无法判断仓位料仓中物料多少,料位器被干扰后且却器会自动下料很是苦恼。近期甚至旋转分配器位置的行程开关信号均被干扰造成串仓。电柜中三台变频器为三菱,料位器为国产,求教到底什么原因可能造成的信号干扰,如何解决?
    刚才发错版块了抱歉。。。
中国畜牧人网站微信公众号

评分

参与人数 1论坛币 +1 收起 理由
何文武 + 1

查看全部评分

版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
发表于 2010-7-7 10:20:43 | 显示全部楼层
您确定料位器指示灯会闪烁是因为信号干扰吗?我怀疑是其他原因导致闪烁

评分

参与人数 1论坛币 +10 收起 理由
system + 10 第一个回复系统自动奖励

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 10:22:36 | 显示全部楼层
学习,期待高手回答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 12:44:53 | 显示全部楼层
按你描述的情况,肯定不是干扰造成,料位灯闪一般如果是电容式的很容易受灰尘干扰造成。分配器那要检查里面的行程开关的问题,分配器的杆没有碰到行程开关。好好找一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 12:51:28 | 显示全部楼层
是变频器高次谐波干扰,建议把变频器在波频率调到最低(出厂时15左右,调到3或更低)但电机会有尖锐电磁噪音但不影响使用,如果调在波频率后还有干扰建议要把变频器尽可能放置远离中控室(可以放到操作现场)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-7 12:58:02 | 显示全部楼层
好像不知道哪种形式的电容式?电感式?还是什么交流的或是直流的?可以不受变频器干扰的。或者是屏蔽线能解决?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-8 10:07:07 | 显示全部楼层
如果真是变频器干扰的原因 建议您让电工安装个滤波器 可减少干扰 还需要检查下料位器的敏感度 是否过于敏感了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-7-9 10:52:35 | 显示全部楼层
变频器是最大的干扰源,加金属外罩,接地.空气湿度等等
回复 支持 反对

使用道具 举报