查看: 2143|回复: 5

锅水怎么会做出这个值呢?

  [复制链接]
发表于 2010-5-15 20:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做了一下锅水的碱度,做出来的全碱度是4.3,酚酞碱度是2.9。4.3这个值比较国标最小值还低,不知道是什么意思,请各位高手指点一下.
还有就是我们处理的软水除了用综合指示剂测出是达标的,就没在实验室里做出来达标,这又是怎么回事呀!请大家多多给我这新手指点指点
中国畜牧人网站微信公众号

评分

参与人数 1论坛币 +19 收起 理由
张安弟 + 19

查看全部评分

版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
发表于 2010-5-15 20:55:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 粗蛋白 于 2010-5-15 21:03 编辑

是不是水的问题

评分

参与人数 1论坛币 +10 收起 理由
system + 10 第一个回复系统自动奖励

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-15 21:08:30 | 显示全部楼层
锅水碱度有时这么低也正常!!可能是你们的软水失效需要再生了,或者是锅水有泄漏或司炉工烧高水位,这些情况都会让锅水碱度降低!! 此时你应通知司炉工加碱,把碱度提到标准范围内。
    你说的软水情况不是很明白, 指示剂测出合格可能是你们定性观察色泽吧? 低压锅炉软水硬度一般要求很低,化验室均用微量滴管测定出具体数值,稍有不慎可能就会造成软水硬度超标。

评分

参与人数 1论坛币 +30 收起 理由
山中的漫游者 + 30

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-17 19:46:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!
我们厂里的软水处理一直都没测。而我上一次测出来的值是远远大于国标,好你是0。4。具体我也记得不是很清楚了。因为我到厂里的时间不长,听他们说,之前测软水就没有达标的,只是用那种软水综合指示剂(买来直接用的那种)滴出来过。我不懂这是怎么回事呀!谢谢了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-18 17:03:36 | 显示全部楼层
软水综合指示剂是什么样的东西啊,没听过啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-19 13:44:25 | 显示全部楼层
回复 3# 粗蛋白


    麻烦一下   能把锅炉水的碱度问题说的具体一点吗??小弟还是不懂! 麻烦了

司马纵横 于 2010-5-22 16:35 补充以下内容

回复 6# 司马纵横
谢谢了    关键现在是无从下手    呵呵呵
回复 支持 反对