查看: 3659|回复: 7

鸡场电力方面

[复制链接]
发表于 2007-3-8 16:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛看了好久,也没见有关于电气方面的,我在这里发起一下,希望大家积极参与。
我这有一个缺相报警器,但是缺相指示灯C老是坏掉,去厂里维修也没解决,附件是厂里发给我的报警器原理图,
请大家帮忙解决!!

[ 本帖最后由 jiangguodo 于 2007-3-9 15:04 编辑 ]

报警.rar

27.04 KB, 下载次数: 12

报警器

中国畜牧人网站微信公众号

评分

参与人数 1论坛币 +1 收起 理由
superfisherliu + 1

查看全部评分

版权声明:本文内容来源互联网,仅供畜牧人网友学习,文章及图片版权归原作者所有,如果有侵犯到您的权利,请及时联系我们删除(010-82893169-805)。
发表于 2007-3-14 04:18:01 | 显示全部楼层

回复

根据图来判断:最有可能是零线接触不良时导致380V电压(A、B相—C相)加在C灯上电压过载损坏。
排故:注意检查零线接线端、线路接头处有无接触不良现象。
建议:以图看此缺相器己属老产品,可靠性差、功耗大之嫌!建议更换。
发表于 2007-3-15 23:51:02 | 显示全部楼层
另外供电质量方面的相电失衡也会导致某相电压的异常升高而损坏不耐压设备。
发表于 2007-3-20 21:11:28 | 显示全部楼层
这种情况最常见的原因是灯座接触不良,换之即可。
发表于 2007-3-22 02:23:45 | 显示全部楼层
老杜的临床经验!可能的。
发表于 2007-3-22 08:38:47 | 显示全部楼层
鸡场电力方面的资料,谢谢分享,我从来没有看到这方面的资料
发表于 2007-4-20 01:21:22 | 显示全部楼层
所以在设备等使用中相互交流、分析故障及解决问题就是本版的特点!
发表于 2007-4-20 10:45:14 | 显示全部楼层
这是不可忽视的方面。